Servus Volker,

danke ! Hat mir sehr geholfen . :thumbsup:
Gruß
Rainer

Posts: 1,418

Location: Essen

Occupation: Bauing.

Hobbies: US Eisenbahnen, -Modelleisenbahnen, Schlepper

Spurweite: H0

  • Send private message

2

Thursday, March 28th 2013, 11:13am

Hier ist eine von vielen Quellen, die Occupational Safety & Health Administration (Behörde des United States Department of Labor): http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.…DARDS&p_id=9715 Angaben sind unter 1910.23(e) zu finden.

Danach beträgt die Mindesthöhe 42'' (1067 mm) über Fußbodenoberkante mit einem Füllstab und einem 4'' (102 mm) Fußbord. Rohrdurchmesser min. 1,5'' (38 mm), bei Profilen min. 2'' x 2'' (51 x 51 mm). Der Pfostenabstand darf maximal 8'' (2438 mm) betragen.
Gruß, Volker

  • "SD60M" is male
  • "SD60M" started this thread

Posts: 752

Location: Bayern

Occupation: frei

Spurweite: N

  • Send private message

1

Thursday, March 28th 2013, 9:33am

OIL-tanks "N"

Servus,

kann mir jemand mitteilen wie hoch (mm) die Geländer auf den Tanks sind ? Ich baue die Geländer selber, Reling plus Draht 0,3mm.

Danke und schöne Feiertage
Gruß
Rainer